当前位置:教学设备网 > 设备资讯 >

怎么在教学设备中快速确认漏电保护器跳闸的六大问题

栏目分类:设备资讯   发布日期:2017-11-28   浏览次数:
怎么在教学设备中快速确认漏电保护器跳闸的六大问题,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,教学设备网推荐中人教仪厂研发设计的教育装备:安全用电实训装置。

联系方式见右侧悬浮框

【安全用电实训装置,教学设备】是根据客户需求而写的,非常具有代表性,在客户搜索【安全用电实训装置,教学设备】时,都能通过我们来了解相关资讯,而且【安全用电实训装置,教学设备】在客户有需求时提供参考意见。

怎么在教学设备中快速确认漏电保护器跳闸的六大问题
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡。有时候漏电保护器也经常出现问题,那么你是否知道漏电保护器跳闸是怎么回事呢,下面就给大家分享一些关于排查和解决漏电保护器跳闸的问题,希望能帮助到大家。漏电保护器不同于断路器和隔离开关。断路器除了有分合电路功能外,还具有短路保护功能。隔离开关只有分合电路功能。漏电保护器除了分合电路功能,并有短路保护功能外,还具有漏电保护功能(漏电电流在30mA——500mA不等)。漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。
漏电开关故障跳闸现象大致有6种:

  • 第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接) 。解决方法:更换或维修用电设备。
  • 第2种:线路潮湿绝缘强度降低。故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致。解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。
  • 第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。故障原因:有人触电。解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生。
  • 第4种:施工安装时接线不正确,照明回路中将N线接到PE线上了。故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸。故障原因: 经分析, 施工安装时线路接线有误, 不正确。 将照明回路中的N线误接到PE线上了。解决方法:将照明回路中的PE线改接到N线上。
  • 第5种:施工安装时接线不正确,插座盒中的N线与PE线接错了。故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1中的总漏电开关也跳闸。故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将插座盒中的N线与PE线接错了。解决方法:将插座盒中的N线与PE线对调。
  • 第6种:施工安装时接线不正确,在AL1箱中N线与PE线用混了。故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1中的总漏电开关都跳闸。故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将 AL1箱中N线与PE线用混了。解决方法:在 AL1箱的总漏电开关负荷端,将N线与PE线对调。
教学设备网推荐中人教仪厂研发设计的教育装备:安全用电实训装置
一、设备概述:
安全用电实训台,适用于《电气安全工程》、《安全用电》、《电工作业》、《电工技术》、《电力工程概论》等课程教学实训。学员可通过实训教学,熟悉各种电气事故的原因和预防电气事故的实用操作措施,从而使学员了解电气事故、重视电气事故、提高现场预防事故和解决电气事故的能力。
安全用电实训台,同时使学生学习电网的多种连接方式、多种常用的线路保护方式,比如直接接触电击防护、间接接触电击保护、以及安全设备选择。
安全用电实训台,采用台式模块化(挂板)结构,可扩展性强。教学模型均安装在挂板上,使实训元件更加直观,方便学员学习掌握。
二、设备特点
1、多重、可靠、全面的安全保护
电源总开关采用可靠性漏电保护断路器,一旦漏电能在0.1秒内切断电源;二是实验台采用三相五线制电源,实验台金属外壳安装专用接线端子,保证设备可靠接地;三是采用无触及性实验插座,完全避免了无意识触电。
2、完善的硬件配置:
实训台所需各种电源、仪表、负载、电子元件、电路模块等有机结地合在一起,配套齐全。电气控制线路或电子线路元件都装在作为挂板的安装板上,操作方便、更换便捷,可扩展其它功能或开发新实验。
3、设备扩展方便:模块式结构,挂箱更换方便,便于组织各种实训项目、方便升级。
4、设备的可靠性:元件连接在端子,学生从端子上插线或接线,训练学生理论联系实际的基本技能。
5、可进行电工实训项目教学法的各种项目。
6、用电安全与触电急救仿真教学软件
软件采用二维与三维结合的虚拟画面,教导学生用电的安全和急救方法,软件内设有单相触电、两相触电、跨步触电、低压触电急救、高压触电急救、人工呼吸救护法、牵手呼吸救护法、胸外心脏按压就护法等原理讲解与教学,单相触电分维修带电断线、维修插座触电、室外触电等原理演示。低压触电和高压触电教学主要为学生讲解演示如何解救处于低压触电或者高压触电时的人,人工呼吸救护法、牵手呼吸救护法、胸外心脏按压就护法采用采用3D虚拟仿真技术展示,经过渲染和润色,使模型看起来与真实部件一般无二,画面逼真。通过实训能够对学生进行实训室安全用电教育,提高学生的安全意识,使学生学会一些自救的方法,让学生在遇到危险时能采取一定的安全措施,保护自己,以及熟悉各种电气事故产生的原因和处理电气事故的实用操作措施,减少电气事故的发生。
三、技术性能
1、工作电源:三相五线,AC380V±10%,50HZ
2、功率:Pmax小于300W
3、环境温度:-30℃-40℃;相对湿度:≤90%
4、重量: 80kg
5、外形尺寸:1700mm×750mm×1500mm
四、实验项目
兆欧表的使用
接地电阻测试仪的使用
电流感知实验
模拟人体阻抗实验
模拟人体跨步电压触电实验
IT系统绝缘监视模拟实验
特低安全电压的认识实验
安全隔离变压器的认识及安全原理实验
电网IT系统模拟实验
电网TT系统模拟实验
TN系统模拟实验
TN系统电网设备接地部分设备接零危害模拟
TN系统零线断线与设备漏电模拟
TN系统零线断线与不平衡负荷模拟
等电位连接模拟实验
漏电保护器原理模拟实验
安全标志牌的认识实验


如对本产品/文章:安全用电实训装置,教学设备有任何疑问请随时联系我们,我们将尽力为您提供最全的实训室建设方案和最优质的服务

本文关键词:安全用电实训装置,教学设备

【安全用电实训装置,教学设备】是上海中人原创,如果您在了解产品的过程中受到启发,想要咨询相关设备的问题,我们将派专员为您解决疑问,或者您在阅读【安全用电实训装置,教学设备】中有想不通的问题,也可以咨询我们,我们将为您提供快速解决【安全用电实训装置,教学设备】问题的方案

相关热词:

热门关键词
Copyright copy; 2002-2031 上海中人教育设备有限公司 版权所有   沪ICP备12009584号   关于我们 | 广告合作 | 版权声明 | 意见反馈 | 联系方式 | 原创投稿 | 网站地图 |
实训设备 安监局考试设备 设备资讯 实训室建设方案
顶部 客服 联系 扫描 底部
联系我们关闭

公司名称:上海中人科教设备制造有限公司

客服总线:400-6381580

公司客户热线:021-66581511

院校客户热线:021-66581522

方案定制热线一:021-56093252

方案定制热线二:021-56093262

客户经理:13122891392(陈经理)

客户经理:13917556299(洪经理)

邮 箱:56093252@163.com

地 址:上海市松江区潮富路120号